Re: Trafo 50KV/6KV

09 May 2015, 01:09

Pero entonces se supone que van identificados los extremos de los cables, no?
Saludos


 
dulceagua
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 1
Registrado: 28 May 2015, 18:06
Ubicación: Cádiz

Re: Trafo 50KV/6KV

28 May 2015, 18:09

Dispongo de una industria y quisiera saber cuantos amperes son 103 kws en trifasico.


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Trafo 50KV/6KV

28 May 2015, 21:00

Dispongo de una industria y quisiera saber cuantos amperes son 103 kws en trifasico.


En las industrias la potencia no se mide en "quilovatios" sino que se mide en "caveas" Y para saber la
intensidad hace falta saber la tensión real de la instalación. Pero vamos, que siendo el amo de la industria
cualquiera de tus electricistas te lo calcula en un pis-pas...

Un saludo


 
Avatar de Usuario
Bombilla
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 3185
Registrado: 28 Dic 2014, 03:06
Ubicación: Barcelona

Re: Trafo 50KV/6KV

28 May 2015, 23:49

Como ya te han dicho, se necesita saber el voltaje trifásico, hay muchas tensiones trifásicas, por ejemplo, 103 kW en trifásica de:


133/230 V -> 258,8 A
230/400 V -> 148,6 A
690 V -> 86,2 A
2,3 kV -> 25,8 A
6 kV -> 9,9 A
20 kV -> 3 A
25 kV -> 2,4 A

Calculadas con cos de phi 1, o sea, 103 kVA (caveas)

Saludos