Duda estrella triángulo

14 Feb 2011, 23:55

Hola soy nuevo en el foro y me llamo Javier.
Tengo que montar unos motores con arranque estrella-triángulo y tengo una duda.

Si pongo un disyuntor antes de los contactores,en vez de un relé térmico después de los contactores,puede pasar algo??
Yo diría que no, ya que los dos protegen contra cortocircuitos, y además el disyuntor contra sobre cargas, pero es una duda que tengo. Me podeis ayudar??

Gracias
Un saludo


 
Avatar de Usuario
Frioelect
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 812
Registrado: 11 Dic 2010, 03:44
Ubicación: Madrid
Ubicación: Madrid
Contactar:

Re: Duda estrella triángulo

15 Feb 2011, 00:17

no pasa nada mejor el disyuntor, pero ponlo en el KM correcto, y por supuesto despues de el.


 
JaviM5
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 58
Registrado: 14 Feb 2011, 23:49

Re: Duda estrella triángulo

15 Feb 2011, 02:07

Muchas gracias por tu ayuda

Un saludo


 
tico-tico
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 1
Registrado: 01 Mar 2011, 22:53

Re: Duda estrella triángulo

01 Mar 2011, 22:56

Es mucho mejor un disyuntor. Debes colocarlo en el contactor principal y el triangulo. Si te decides por este, la intensidad de regulacion sera la total de la potencia del motor, pero si te decides por el rele debe de ser 0.58 veces la nominal del motor ( o dividir por raiz de 3). Espero que te sirva de ayuda.


 
Avatar de Usuario
J.A.
Usuario habitual
Usuario habitual
Mensajes: 208
Registrado: 12 Nov 2009, 08:39

Re: Duda estrella triángulo

02 Mar 2011, 19:16

Creo que deberías instalar los dos.
El relé térmico va a proteger el motor de la ausencia de una o más fases. Incluso al contrario también; es decir, si una de las bobinas se cortara protegerías a la línea de consumos elevados hasta producirse el corto.
Y en cabecera debes poner la protección contra cortocircuitos (más que para sobrecargas).
Espero que también hayas pensado en alguna protección diferencial.
Un saludo...