Te comento sobre tu respuesta:
minutis escribió:...
a)
Primero calculo la potencia activa del alternador A2: P=15,55*0,9=14 KW
La potencia de A1 la saco por diferencia: 30KW=14 KW+P => P=16 KW
Te faltan las pérdidas en la línea: I_linea = 30 000/(.9 * √3 * 418) = 46, 37 A =>
P_linea = I_linea ^2*0,6*3 = 3,8 Kw
Q_linea = I_linea ^2*0,8*3 = 5,14 KVA
Luego:
P_A1 = 30 - 14 - 3,8 = 11,2 Kw
Q_A1 = 22,5 - 2,9 - 5,1 = 14,5 KVA
fdp_A1 = P_A1 /√(P_A1^2 + Q_A1^2) = 0,6
b) 30 KW=I^2*415*0,8 => I=4,18A
Alternador A1: V=16KW/4,18^2=91V
Alternador A2: V=14KW/4,18^2=80V
Pero no sé como calcular el factor de potencia si no me dan la potencia reactiva...
Sería 30 Kw = I * U * √3 * f.d.p,
Para calcular la tensión en las barras es fácil con las suposiciones que se hacen:
P_produccion = 11,2 + 16 Kw = 37,2 Kw
Q_produccion = 2,9 + 14,5 KVA = 17,4 KVA
U_barra = S_produccion / (I_linea * √3) = 512 V
cos_barra = 0,9
c) No lo entiendo.
Te piden calcular la pérdida de potencia reactiva cuando se reduce el fdp en las barras de consumo a 0,95:
delta_Q_produccion = 0.05 * 512 V * 46,3 A * √3 = 2,05 KVA, que es en lo que se reduce la pérdida de la línea:
P_linea_nueva = 5,1 KVA - 2,05 KVA = 3,05 KVA
Todo esto es poco realista (aparte de que haya metido la pata),
- En el embarrado no colaboran los transformadores por igual
- No se ha tenido en cuenta el desfase introducido por la línea y los transformadores
- La tensión en el consumo viene fijada por el consumo y la red
Para plantear el problema correctamente se modela el problema de la siguiente forma:
- Los nudos productores se modelan con tensión fija y potencia activa conocidas, siendo el desfase y potencia reactiva calculados (nudos PV), menos uno en el que se supone desfase cero, los demás desfases se calculan a partir de ese
- El nudo consumidor se modela con consumos conocidos, y la tensión y desfase de la tensión son calculados (nudos PQ)
Este problema es no lineal y se resuelve iterativamente por alguno de los métodos para ecuaciones no lineales.