Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..

Bienvenido a foroelectricidad.com.

Somos una comunidad de profesionales y aficionados al mundo de la electricidad.

Para participar, puedes registrarte en la comunidad y en pocos clicks podrás disfrutar de todas las características del foro. También te recomendamos que te pases por las Normas del foro, y si tienes alguna duda del funcionamiento del mismo puedes consultar el FAQ o ponerte en contacto con nosotros.

El Equipo de Foroelectricidad.com

Reglas del Foro
Nota importante:

Toda ayuda aportada por otros usuarios es meramente informativa. Por favor, si no dominas la electricidad busca la ayuda de un profesional para evitar accidentes.
 
alber25
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 4
Registrado: 24 Nov 2016, 17:22
Ubicación: Albacete

MAGNETOTERMICO PARA CONDUCTOR DE ALUMINIO

24 Nov 2016, 17:27

Buenas,

Estoy realizando un proyecto final de carrera y en el tengo unas lineas de 750V y varios km de longitud por lo que utilizado conductores de aluminio, el problema que me encuentro que los magnetotermicos para esas tension encontrados no admitens conductores de aluminio,¿ se podría hacer mediante terminales bicomponentes?

Un saludo


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: MAGNETOTERMICO PARA CONDUCTOR DE ALUMINIO

24 Nov 2016, 17:59

Estoy realizando un proyecto final de carrera y en el tengo unas lineas de 750V y varios km de longitud por lo que utilizado conductores de aluminio, el problema que me encuentro que los magnetotermicos para esas tension encontrados no admitens conductores de aluminio,¿ se podría hacer mediante terminales bicomponentes?


Si pones un terminal bimetálico no hay mayor problema y, como al ser tan larga la tirada el conductor tendrá que ser
gordo de cojones, tendrás que poner, presumiblemente, un paletón de cobre a la salida de ese interruptor, con lo cual
tendrás incluso menores problemas para esa conexión...

Un saludo


 
alber25
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 4
Registrado: 24 Nov 2016, 17:22
Ubicación: Albacete

Re: MAGNETOTERMICO PARA CONDUCTOR DE ALUMINIO

28 Nov 2016, 10:04

Hefner escribió:
Estoy realizando un proyecto final de carrera y en el tengo unas lineas de 750V y varios km de longitud por lo que utilizado conductores de aluminio, el problema que me encuentro que los magnetotermicos para esas tension encontrados no admitens conductores de aluminio,¿ se podría hacer mediante terminales bicomponentes?


Si pones un terminal bimetálico no hay mayor problema y, como al ser tan larga la tirada el conductor tendrá que ser
gordo de cojones, tendrás que poner, presumiblemente, un paletón de cobre a la salida de ese interruptor, con lo cual
tendrás incluso menores problemas para esa conexión...

Un saludo



Muchisimas gracias por cnt. Un saludo