Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..

Bienvenido a foroelectricidad.com.

Somos una comunidad de profesionales y aficionados al mundo de la electricidad.

Para participar, puedes registrarte en la comunidad y en pocos clicks podrás disfrutar de todas las características del foro. También te recomendamos que te pases por las Normas del foro, y si tienes alguna duda del funcionamiento del mismo puedes consultar el FAQ o ponerte en contacto con nosotros.

El Equipo de Foroelectricidad.com

Reglas del Foro
Nota importante:

Toda ayuda aportada por otros usuarios es meramente informativa. Por favor, si no dominas la electricidad busca la ayuda de un profesional para evitar accidentes.
 
lansear
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 3
Registrado: 27 May 2017, 12:04
Ubicación: Alicante

puesta en marcha generador

27 May 2017, 12:31

hola:
estoy poniendo a punto un generador electra mollins de 25kva lo tengo pintado y le he cambiado el cuadro antiguo que traia por un cuadro digital,pero al probar todo me encuentro con varios problema:
1.el cuadro antiguo creo que tenia regulador ya que en el embornado del generador tenia 4 cables que iban al cuadro.este no lo tiene y esos cables los he desconectado y ahora el generador no saca corriente.
2.tambien el generador tiene una bomba de agua (creo),que no se como conectarla.
os adjunto unas fotos:
http://prntscr.com/fcnr1q
http://prntscr.com/fcnrkb


 
Avatar de Usuario
Tali
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 909
Registrado: 24 Oct 2014, 21:18
Ubicación: Murcia
Contactar:

Re: puesta en marcha generador

27 May 2017, 12:47



 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: puesta en marcha generador

27 May 2017, 14:01

lansear escribió:
hola:
estoy poniendo a punto un generador electra mollins de 25kva lo tengo pintado y le he cambiado el cuadro antiguo que traia por un cuadro digital,pero al probar todo me encuentro con varios problema:
1.el cuadro antiguo creo que tenia regulador ya que en el embornado del generador tenia 4 cables que iban al cuadro.este no lo tiene y esos cables los he desconectado y ahora el generador no saca corriente.
2.tambien el generador tiene una bomba de agua (creo),que no se como conectarla.
os adjunto unas fotos:
http://prntscr.com/fcnr1q
http://prntscr.com/fcnrkb

Ya nos explicarás qué es para ti un "cuadro digital" :o, pues yo en esas cosas me pierdo. Y sí, efectivamente, un alternador para funcionar necesita regulador, llamado también AVR. Así que nos explicas también para qué lo quitaste. Respecto a la segunda foto decirte que es un termostato, nada que ver con el regulador ni con la bomba de agua....
Un saludo


 
lansear
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 3
Registrado: 27 May 2017, 12:04
Ubicación: Alicante

Re: puesta en marcha generador

27 May 2017, 14:27

estras pues si esta central no tiene avr se lo tengo que comprar?y como si es mas moderna no lo trae.....gracias por tu ayuda
Adjuntos
IMG-20170511-WA0002.jpg
IMG-20170511-WA0003.jpg
IMG-20170511-WA0004.jpg


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: puesta en marcha generador

27 May 2017, 17:56

Hola:

El AVR no tiene porqué ir en el cuadro del generador, puede ir en su caja de conexiones o aledaño a ella. De todas formas en ese cuadro hay elementos que no identifico, de ahí que no pueda asesorarte mas. Supongo que tendrás esquemas de todo el conjunto :?:

Un saludo


 
Avatar de Usuario
Bombilla
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 3185
Registrado: 28 Dic 2014, 03:06
Ubicación: Barcelona

Re: puesta en marcha generador

27 May 2017, 20:05

Ese cuadro parece la conmutación entre red y generador, quiza no lleve los componentes que necesita el grupo. Debes solicitar al fabricante documentación técnica.
Saludos


 
lansear
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 3
Registrado: 27 May 2017, 12:04
Ubicación: Alicante

Re: puesta en marcha generador

28 May 2017, 17:34

esta es la documentacion que tengo del cuadro.
Adjuntos
Manual Hk4 01A9911-00201.pdf
(576.54 KiB) Descargado 1413 veces


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: puesta en marcha generador

28 May 2017, 17:51

Hola:
La pregunta del millón es si tienes conectados TODOS los cables que van al conector, pues sin ellos el "dieselmatic" (así se llama en el argot la placa en cuestión) no te dará la orden de arranque...independiente de que tengas conectado el AVR

Lo que necesitarías ahora es la documentación del grupo en sí, o su diagrama de conexión, que bien pudiera figurar en la tapa de bornes del generador...

Pon la referencia completa del generador, a ver si encontramos algo por la red...

Un saludo


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: puesta en marcha generador

28 May 2017, 18:03

Tal y como te dije el regulador puede ir integrado en la placa conexiones o fuera de él. Puede ir en el cuadro del "dieselmatic" o en una caja aparte. En tu caso no veo que esté en el cuadro, ni tampoco lo veo en los esquemas. Como ves en esta foto "llevar lo lleva" ;)
Adjuntos
molins.jpg
molins.jpg (45.85 KiB) Visto 6690 veces