Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..

Bienvenido a foroelectricidad.com.

Somos una comunidad de profesionales y aficionados al mundo de la electricidad.

Para participar, puedes registrarte en la comunidad y en pocos clicks podrás disfrutar de todas las características del foro. También te recomendamos que te pases por las Normas del foro, y si tienes alguna duda del funcionamiento del mismo puedes consultar el FAQ o ponerte en contacto con nosotros.

El Equipo de Foroelectricidad.com

Reglas del Foro
Nota importante:

Toda ayuda aportada por otros usuarios es meramente informativa. Por favor, si no dominas la electricidad busca la ayuda de un profesional para evitar accidentes.
 
chrmg23
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 10
Registrado: 06 Abr 2011, 11:51

seccion cable entre automaticos

07 Abr 2011, 07:15

buenos dias,
¿de cuanto poneis la seccion para hacer los puentes entre automaticos?
yo suelo ponerla de 6mm de seccion, y tambien suelo conectarlo con "peines" que son las regletas.
¿alguien sabe en que itc viene?

Un saludo


 
juan_13
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 13
Registrado: 21 Mar 2011, 12:19

Re: seccion cable entre automaticos

07 Abr 2011, 11:33

Hola :
La sección de cable va en función de intensidades.


Saludos


 
Raulito
Moderador
Moderador
Mensajes: 808
Registrado: 11 Nov 2009, 19:18
Ubicación: Madrid
Contactar:

Re: seccion cable entre automaticos

07 Abr 2011, 14:11



 
jacinto
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 59
Registrado: 04 Jun 2012, 15:56
Ubicación: Asturias

Re: seccion cable entre automaticos

06 Jun 2012, 16:21

6 mm


 
Avatar de Usuario
fontelitri
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 531
Registrado: 21 Feb 2012, 22:35

Re: seccion cable entre automaticos

06 Jun 2012, 17:06

se pone la misma que el circuito que vayas a proteger sin considerar el incremento de sección por caida de tensión, pero por ir sobrado no vas peor ni mejor, vas sobrado...


NaCLU2
Imagen
la ambición puede ser la última consecuencia del fracaso
Oscar Wilde
 
volt
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 468
Registrado: 18 Sep 2012, 22:59
Ubicación: Granada

Re: seccion cable entre automaticos

21 Sep 2012, 12:46

En vivienda como mínimo 10 mm y a ser posible la unión con puentes. En industria no se si seguirá la misma pauta.Lo único complicado seria si cablearas DPN ( que con 10mm ni loco puedes).


 
Avatar de Usuario
fontelitri
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 531
Registrado: 21 Feb 2012, 22:35

Re: seccion cable entre automaticos

24 Sep 2012, 19:11

muy fácil, la sección no debe ser inferior a la protegible por el automático que la protege, y este criterio es el que vale a la hora de certificar...


NaCLU2
Imagen
la ambición puede ser la última consecuencia del fracaso
Oscar Wilde