buenos dias, ¿de cuanto poneis la seccion para hacer los puentes entre automaticos? yo suelo ponerla de 6mm de seccion, y tambien suelo conectarlo con "peines" que son las regletas. ¿alguien sabe en que itc viene?
se pone la misma que el circuito que vayas a proteger sin considerar el incremento de sección por caida de tensión, pero por ir sobrado no vas peor ni mejor, vas sobrado...
NaCLU2 la ambición puede ser la última consecuencia del fracaso Oscar Wilde
En vivienda como mínimo 10 mm y a ser posible la unión con puentes. En industria no se si seguirá la misma pauta.Lo único complicado seria si cablearas DPN ( que con 10mm ni loco puedes).