Jjjordiii
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 2
Registrado: 07 Abr 2011, 18:33

Pulsadores conmutados por regulador

07 Abr 2011, 20:00

Buenas tardes. Tengo una instalación hecha con un regulador de intensidad

http://www.dinuy.com/pages/es/productos ... ection_184

El problema es que no tengo ni idea de electricidad y quiero desactivar este regulador
1. Tengo que sustituir los pulsadores por interruptores conmutados

El problema es que el regulador tiene tres cables y quisiera saber que hago, si tengo que empalmarlos o que.

Si alguien puede ver el esquema sale el gráfico con regulador y sin regulador

Cualquier aporte seria de agradecer.
Gracias


 
Raulito
Moderador
Moderador
Mensajes: 808
Registrado: 11 Nov 2009, 19:18
Ubicación: Madrid
Contactar:

Re: Pulsadores conmutados por regulador

07 Abr 2011, 21:33

Tienes que modificar el cableado que tienes y seguramente tengas que meter un hilo más que una las dos llaves conmutadas.

Te dejo el esquema para que te hagas una idea:

Imagen

Un saludo.


 
Jjjordiii
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 2
Registrado: 07 Abr 2011, 18:33

Re: Pulsadores conmutados por regulador

07 Abr 2011, 21:47

Entonces no basta con empalmar, cuando desactive el regulador
Tengo que tirar de cable ... :( me tendré que poner en manos de un profesional pensaba que seria mas simple , gracias por tu aportación