Jerry mendez
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 2
Registrado: 15 Mar 2020, 19:48
Ubicación: Otra

Ayuda con calculo

15 Mar 2020, 20:06

Buenas tardes conpañeros, colegas, aprendices y aficionados..
Hoy les traigo una pregunta con respeto a un calculo..
Me llamaron a una vivienda el dueño tenia contratada 220v (2 fases y neutro) pero solo a estado utilizando 110v ..
Haciendo revision el centro de carga se presta para 220, el mismo presenta el siguiente cuadro con 6 breaker pastilla distrubuidos asi..
20A iluminacion de cuartos
20A iluminacion sala
20A tomas cuartos
20A tomas cocina
20A tomas lavanderia
50A cocina electrica..
Ahora bien el dueño tiene instalada un breaker doble principal en la acometida de 100A, la casa ahora quedará con los 5 breaker de 20A en 110v y solo la cocina electrica quedara en 220v..
¿Mi pregunta es cm puedo calcular el nuevo breaker para el principal si antes en 110v era uno de 100A?
El nuevo d cuanto sera ya que se esta incluyendo las 2 fases???
Como dato adicional el ingeniero q hizo el plano calculo la residencia para unos 11.120watts
Agradezco la ayuda


 
Avatar de Usuario
Bombilla
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 3185
Registrado: 28 Dic 2014, 03:06
Ubicación: Barcelona

Re: Ayuda con calculo

16 Mar 2020, 22:10

No importa si sólo utilizas 110V o también 220V. Lo que importa es la potencia total que te permite el interruptor principal:
P = 2 x Vfn x I x fp
Consideramos fp = 1
P = 2 x 110V x 100A = 22000W
En total se dispone de 22000W o 22kW.

Lo importante es tener bien repartida entre las 2 fases principales las cargas de 110V.

20A es mucho para un circuito de alumbrado, deberia ser de 15A.
Saludos