ElectricEjercicios
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 12
Registrado: 18 Abr 2020, 16:14
Ubicación: Madrid

Ejercicios

22 Abr 2020, 05:03

Hola Buenas a Todos, a mi me dio la respuesta A 8,56A está bien??

Un receptor trifásico conectado en triángulo a una red de 400V, 50Hz tiene una impedancia de fase compuesta por una resistencia de 50Ω en serie con un condensador de 50µF. La corriente de línea es:

a. 8,56A
b. 4,94A
c. 2,84A
d. 2,02A


 
Miguel 69
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 984
Registrado: 11 Dic 2019, 11:57
Ubicación: Cantabria

Re: Ejercicios

22 Abr 2020, 09:45

Hola, la respuesta es 6.09 A. Saludos.


 
ElectricEjercicios
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 12
Registrado: 18 Abr 2020, 16:14
Ubicación: Madrid

Re: Ejercicios

22 Abr 2020, 14:26

Hola me pide la Potemcia y no la Intensidad.