Estabaria
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 4
Registrado: 01 Ago 2021, 17:01
Ubicación: Málaga

DDA202 AC25

01 Ago 2021, 17:08

Buenas tardes, me regalaron un conjunto de ABB de diferencial DDA202 DE 25A con un magnetotermico de 16A, la duda es que no se cómo se conecta y que lo diferencia de un diferencial normal a parte de que baja en conjunto con el térmico y el térmico no sube sin antes subir el diferencial.
Gracias de antemano.

Un saludo.


 
coito circuito
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 1802
Registrado: 25 Jul 2021, 21:04
Ubicación: A Coruña

Re: DDA202 AC25

01 Ago 2021, 17:38

Estabaria escribió:
Buenas tardes, me regalaron un conjunto de ABB de diferencial DDA202 DE 25A con un magnetotermico de 16A, la duda es que no se cómo se conecta y que lo diferencia de un diferencial normal a parte de que baja en conjunto con el térmico y el térmico no sube sin antes subir el diferencial.
Gracias de antemano.

Un saludo.


Hola

No tiene mucha historia: en el frontal del ID verás el esquema de conexión: 2 bornes de entrada en el IM y 2 bornes de
salida en el ID.
La interconexión entre IM e ID se hace mediante un puente interno, en la parte inferior de ambos aparatos. (de ahí
que las conexiones de proceso vayan por la parte superior)

Así mismo lleva 2 enclavamientos entre ellos: uno de disparo y otro de rearme: de ahí que no se pueda rearmar uno si
no está rearmado el otro

Saludos


 
Estabaria
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 4
Registrado: 01 Ago 2021, 17:01
Ubicación: Málaga

Re: DDA202 AC25

02 Ago 2021, 00:25

Muchas gracias por la rápida respuesta.
Me surge una duda, has dicho rearme, se rearma solo o es manual este mecanismo?

Un saludo.


 
Miguel 69
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 984
Registrado: 11 Dic 2019, 11:57
Ubicación: Cantabria

Re: DDA202 AC25

02 Ago 2021, 14:08

Hola, es manual.

Saludos


 
Estabaria
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 4
Registrado: 01 Ago 2021, 17:01
Ubicación: Málaga

Re: DDA202 AC25

02 Ago 2021, 15:02

Muchas gracias Miguel!!