Hola,
Me dirijo a ustedes para ver si me pudieseis aclarar unas dudas que tengo con una instalación que me han realizado, en concreto me han instalado un CS2 15/230 para prevenir sobre tensiones transitorias, la instalación me la ha realizado un electricista pero al mirar la instalación me surgen muchas dudas:
1.- El CS2 15/230 no tiene una protección salvo el del magneto del cuadro general, ¿no debería tener un magneto que lo proteja? ¿es obligatorio un magneto dedicado o con el general es suficiente?
2.- Según creo la norma "ITC BT 23" dice que la sección ha de ser de 4 mm y vuestro producto requiere un mínimo de 6 mm, el caso es que la instalación parece que es de 2,5 mm ¿no debería de tener 6 mm, para la tierra, fase y neutro?
3.- Esto lo he escuchado en algunos vídeos, pero no encuentro información, el caso es que la distancia del borne de tierra al CS2 15/230 es de mas de 10 cm, y se dice que ha de ser lo mas corta posible. ¿es eso así, no debe superar los 10 cm?
muchas gracias,
Zala





