Hola.
Estoy notando pequeños calambres al ducharme, al tocar el grifo e incluso al tocar el chorro de agua. Si mido la tensión entre el grifo y el desague metálico veo que hay como 4 V. No parece una tensión para preocuparse.
He medido también directamente en los enchufes de la pared, en el baño y en la cocina. Me encuentro que entre F-N hay unos 226V y entre F-T unos 220-222V y entre N-T pues como los 4V aproximadamente, como lo que medía en la ducha.
He pensado en desenchufar la caldera del gas y volver a medir. Pero se ha vuelto todo aun más raro. Al desenchufar la caldera del gas he medido en un par de enchufes de la cocina. Me encuetro con 58V entre Fase y Tierra y 64 entre Neutro y Tierra. Sin embargo entre Fase y Neutro 226V. Si mido entre tierra y el grifo de la cocina me encoentro con 64V.
¿que está pasando aquí? ¿cómo puede ser que con la caldera enchufada esté todo más normal y desenchufada tenga extrañas tensiones? ¿alguna idea de que podría hacer o mirar?
Gracias.