Ayuda sobre llaves combinadas

30 Jun 2011, 05:19

Hola buenas noches!!!
Es mi primera consulta en este foro.
Paso a comentarles mi problema, hice una conexion de dos luces con dos llaves combinadas, que por cierto andan bien, el problema radica en sus lucecitas indicadoras (las que prenden cuando se apaga la llave).
A continuacion hice el dibujo para que lo vean, el de arriba ovbiamente es una llave simple y no tuve problema. El dibujo de abajo pasa lo siguiente, en esa misma conexion, cuando apago las luces dede la llave A, los led indicadores se encienden en las dos llaves (tanto A como B)...y cuando las apago desde la llave B lamentablemente los leds indicadores quedan apago...o sea mi problema estan mas que nada en los led de indicacion de apagado, espero que me ayuden.
[/img][/img]
Adjuntos
Conexion llaves combinadas.jpg
Conexion del diagrama de luces combinadas


 
Avatar de Usuario
juganett
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 929
Registrado: 18 Abr 2011, 07:31
Ubicación: Denia
Contactar:

Re: Ayuda sobre llaves combinadas

30 Jun 2011, 07:03

Hola, es que normalmente para que los pilotos en una conmutada se enciendan cuando apagues la luz se tienen que conectar entre los dos cables de conmutada, ya que de otra manera se encenderán dependiendo de la combinación.

Te he hecho un dibujo para que lo veas un poco mejor, en el pongo las dos posiciones en la que la luz no funciona, pero si los pilotos.

Si te fijas en el recorrido que hace la corriente (el electrón), en ambos casos las lámparas queda enseriadas entre la fase y la bombilla a encender, que por su otro extremo está conectada a neutro, cerrando así el circuito.

Cuando cambies cualquier conmutador de posición la corriente irá sólo por la bombilla a encender ya que los pilotos querarán con el circuito habierto, luego no pasará la corriente a través de ellos.

Imagen

Saludos.


En preguntar lo que sabes el tiempo no has de perder y a preguntas sin respuesta, ¿quién te puede responder?

http://juganett.blogspot.com/
 
hectorwesker
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 5
Registrado: 30 Jun 2011, 05:03

Re: Ayuda sobre llaves combinadas

01 Jul 2011, 05:03

Ah ok. gracias por la respuesta...osea que con mis llaves de combinacion y mi diagrama no voy apoder hacer que las luces pilotos esten encendidas???habra alguna solucion???
Desde ya gracias


 
Avatar de Usuario
juganett
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 929
Registrado: 18 Abr 2011, 07:31
Ubicación: Denia
Contactar:

Re: Ayuda sobre llaves combinadas

01 Jul 2011, 06:53

Dependerá de la marca del mecanismo que hayas puesto.

Hay mecanismos que tienen pilotos para conmutadores y pilotos para interruptores, por ejemplo Simon o Niessen.

Tendrás que ver si la marca que tu has puesto los tiene.

Si no recierdo mal, hay otros en los que puedes montar el piloto en diferente posición, simplemente girandolo 90º cambia la conexión.

Imagen

Imagen

Saludos.


En preguntar lo que sabes el tiempo no has de perder y a preguntas sin respuesta, ¿quién te puede responder?

http://juganett.blogspot.com/
 
hectorwesker
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 5
Registrado: 30 Jun 2011, 05:03

Re: Ayuda sobre llaves combinadas

06 Jul 2011, 06:00

Ok...ante todo gracias por ls respuestas...y si hago el siguiente experimento???se quemara algo?en el dibujo muestro en puntos suspensivosla nueva conexion.
Desde ya gracias
Adjuntos
Conexion llaves combinadas.jpg


 
Avatar de Usuario
juganett
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 929
Registrado: 18 Abr 2011, 07:31
Ubicación: Denia
Contactar:

Re: Ayuda sobre llaves combinadas

06 Jul 2011, 07:46

Lo que pasará es que la luz núnca se te apagará ya que en un extremo cierras con fase a los dos de conmutada y en el otro con retorno, independientemente de la posición en que tengas los mecanismos.

Saludos.


En preguntar lo que sabes el tiempo no has de perder y a preguntas sin respuesta, ¿quién te puede responder?