SIGNIFICADO DE: RZ1-K (AS) 3x50+2G25 mm²

20 Feb 2010, 22:22

Hola,

Quisiera saber el significado de: RZ1-K (AS) 3x50+2G25 mm². Se refiere al tipo de línea de alimentación.
Espero podais ayudarme, me urge bastante.

Gracias de antemano.

Un saludo.


 
Raulito
Moderador
Moderador
Mensajes: 808
Registrado: 11 Nov 2009, 19:18
Ubicación: Madrid
Contactar:

Re: SIGNIFICADO DE: RZ1-K (AS) 3x50+2G25 mm²

20 Feb 2010, 22:37

Pues por lo que yo entiendo ahi es una manguera libre de halógenos (no propagador de la llama) con aislamiento de 0,6/1 Kv de XLPE (polietileno reticulado) formada por 3 cables de 50 mm y 2 de 25 mm.
Un saludo.


 
Raulito
Moderador
Moderador
Mensajes: 808
Registrado: 11 Nov 2009, 19:18
Ubicación: Madrid
Contactar:

Re: SIGNIFICADO DE: RZ1-K (AS) 3x50+2G25 mm²

20 Feb 2010, 22:45

Si lo quieres por separado es asi:

R: Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE).
Z1: Cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina con baja emisión de humos y gases corrosivos
-K: Conductor de cobre de clase 5.
(AS): No propagador de la llama.
3x50: 3 conductores de 50mm de sección con colores de fase.
2G25: 2 conductores de 25mm de sección uno azul y otro de tierra.


 
mancho
Usuario intermedio
Usuario intermedio
Mensajes: 78
Registrado: 01 Feb 2010, 16:54

Re: SIGNIFICADO DE: RZ1-K (AS) 3x50+2G25 mm²

27 Feb 2010, 04:02

Raulito escribió:
Si lo quieres por separado es asi:

R: Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE).
Z1: Cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina con baja emisión de humos y gases corrosivos
-K: Conductor de cobre de clase 5.
(AS): No propagador de la llama.
3x50: 3 conductores de 50mm de sección con colores de fase.
2G25: 2 conductores de 25mm de sección uno azul y otro de tierra.


100% de acuerdo.