juganett escribió:Por lo que he visto, el PSP 902 020 es un protector por sobretensiones permanentes, por ejemplo por el fallo de neutro de la compañía.
Lo puedes montar de dos maneras, una asociando el IGA a una bobina de emisión, para que cuando haya una sobretensión permanente el PSP de la orden de disparo. En este caso lo tienes que conectar entre el ICP y el IGA para que no se quede sin servicio.
Otra manera de conectarlo es como dices, pero en este caso necesitas 3 PSP, uno a salida de cada diferencial, lo que hace en caso de sobretensión es crear una fuga a tierra y por consiguiente el disparo del ID.
El protector de sobretensiones transitorias lo has de conectar a la salida del IGA y tienes que poner entre estos un PIA para corte en caso de que se cortocircuite y que puedan desconectarlo y reponer en IGA mientras vas a cambiarlo.
Saludos.
Perdona, otra vez pero....
Si yo conecto el psp a la salida de los 3 diferenciales, en caso de una sobretension, derivaria a tierra y dispararia los 3 diferenciales a la vez no?...es decir ...seria lo ideal... lo digo porque vale un "dinerito curioso" el PSP y el presupuesto lo tengo ya cerrado ...

(tuve que discutir con el dueño del local para hacerle entender que es obligatorio....como le diga que tiene que poner 3 le da un infarto...sobre todo despues del "disgusto" de los 72 condensadores

)
Todavia no lo he montado ...pero si lo conecto a la salida de los 3 diferenciales al pulsar el TEST deberian de saltar los 3 a la vez?
Y respecto al otro ...te refieres a que a la salida del IGA , los 2 hilos que salen... , que los conecte a un PIA?...
y a la salida del PIA.. 2 hilos saldrian para el protector de sobretensiones transitorias y a su vez 2 hilos a los diferentes diferenciales?
Si el IGA es de 63A ...ese PIA seria tambien de 63A???
Saludos.