Buenas tardes:
El número de picas no está determinado por el REBT, lo que te determina es la resistencia de tierra en función de la sensibilidad del diferencial así para un diferencial de 30 mA que es lo que reglamentariamente hay que instalar en vivienda, la resitencia de tierra ha de ser inferior a 1666 Ohm. Lo cual se consigue con un número de picas que una vez elegido el electrodo, en este caso la pica, depende principalmente del tipo de terreno, arcilla, caliza, etc.
No obstante la instalación de tierra es para proteger a las personas con lo que si tu principal problema no es el presupuesto, yo por lo menos pondría 4 en las esquinas de la vivienda y las uniría todas con cable desnudo de 35 mm² enterrado y de hay al cuadro general de mando y protección. Lo ideal es medirla con un telurometro y ver que estás dentro de los valores dados por el REBT. Si me dices el tipo de terreno que tienes te hago un cálculo aproximado, el cual habría que comprobar luego con el telurometro.