kiko escribió:Si pones la posición 3, el esquema debe de estar de arreglo a ésta, sin poder cambiar a la 4??????????
Así es, la posición del selector depende del tipo de instalación elegida: a 3 ó 4 hilos
3 hilos: salen 3 cables hacia los pulsadores y luminarias (aparte del conductor de tierra). Neutro a lámparas y pulsadores, retorno de fase a las lámparas y retorno de neutro desde los pulsadores
4 hilos: salen 4 cables hacia los pulsadores y luminarias (aparte del conductor de tierra). Neutro a lámparas, retorno de fase a las lámparas, fase a pulsadores y retorno de fase desde los pulsadores
kiko escribió:Qué diferencia existe entre la posición 3 y 4 del automático de escalera??????????
Resumiendo: La posición del selector dependerá de si el retorno de los pulsadores es fase o neutro
Saludos