En mi casa la empresa de energía instaló el ICP de 50A, de cuanto debería ser el Interruptor Diferencial?
Gracias..
MIGUELON594 escribió:Buenas
Segun ITC-BT25 necesitas un interruptor diferencial de igual intensidad o superior al interruptor general, por cada 5 circuitos instalados, y siempre con una sensiblidad minima de 30 mA.
El ICP no es un aparato de proteccion de la vivienda es un aparato de control por parte de la compañia suministradora. Tienes que tener ademas un interruptor general que no puede ser sustituido por el ICP.
un saludo