Hola Buenas, tengo una camara frigorifica de 8 Cv de potencia a 400 v. segun mis calculos con un interruptor automatico 3P + N de 16A y 4mm de seccion del conductor estaria bien protegido. es correcto??


 
Raulito
Moderador
Moderador
Mensajes: 808
Registrado: 11 Nov 2009, 19:18
Ubicación: Madrid
Contactar:

Re: Proteccion y seccion conductor

18 May 2010, 21:33

Estas en lo cierto. Tu cámara consumiría alrededor de 9 A. Incluso con 2,5 mm de sección podría servirte.

Un saludo.


 
Avatar de Usuario
Dudosilla

Re: Proteccion y seccion conductor

18 May 2010, 21:43

Gracias es que estoy currando con mi hermano por libre y no kiero cagarla muxas gracias