Hefner escribió:...Querrás decir que es 1,73 veces mayor, en lugar del triple,...
1.73 veces mayor (la intensidad) sería si fuesen ambos motores trifásicos, uno en estrella a 400 V y otro en triángulo a 230 V, pero entre un receptor trifásico a 400 V y otro monofásico a 230 V, la intensidad es el triple, siempre hablando de la misma potencia
Despejando la fórmula del trifásico se puede ver: la tensión de línea es 1.73 veces la de fase y a su vez se multiplica por raíz de 3, lo que nos daría I = P/Ufase x 1.73^2 = P/Ufase x 3, lo que nos daría una tercera parte de su equivalente monofásico
Aunque, ahora que lo pienso, si te refieres a un motor trifásico a 230 V, la intensidad sí que es 1.73 veces menor que el monofásico a 230 V
Saludos