miguel54
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 2
Registrado: 21 Nov 2012, 14:04
Ubicación: Madrid

Salta automático cuando funciona el horno y microoondas

21 Nov 2012, 14:26

Buenos días:
En mi casa tengo una potencia instalada de 5,5 kw. Cuando enciendo el horno con alguna otra cosa (microondas o plancha y televisiones..) me salta el automático que corresponde a esta linea. ¿Es esto normal?. El instalador que me hizo la obra dice que la potencia total de la vivienda hay que dividirla entre las diferentes líneas de la vivienda, por lo que, si se sobrepasa el consumo correspondiente a la linea en la que está el horno salta el automático correspondiente. ¿ Como es posible que me salte un automático por sobrepasar el consumo de la línea si la potencia contratada es muy suoperior? ¿Me lo pueden explicar?. Gracias
Última edición por miguel54 el 22 Nov 2012, 08:48, editado 1 vez en total.


 
Avatar de Usuario
fontelitri
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 531
Registrado: 21 Feb 2012, 22:35

Re: Salta automático cuando funciona el horno y microoondas

21 Nov 2012, 15:29

los 5,5 kw totales de tu casa suponen 23,9 amperios que se reparten entre el alumbrado, tomas de corriente, línea de cocina-horno, tomas de lavadora-termo, y tomas de usos varios de cocina/baño, en una instalación de electrificación básica. Cada uno de estos circuitos están limitados normativemente por un amperaje nominal por seguridad, y entonces los PIA del cuadro de protecciones abren el circuito cuando superas ese amperaje nominal: 10A-Alumbrado, 16A-Tomas de corriente, 25A-cocina/horno, 20A- termo/lavadora, 16A-tomas cocina/baño. Al margen de lo que tengas montado en tu casa, si tu circuito dispara es porque lo estás sobrecargando, descartando averías, y lo hace por alcanzar el máximo consumo destinado a su servicio aunque no sea el máximo destinado a toda la casa, porque si quisiéramos tener disponibles los 5,5 Kw en cualquier circuito de la casa tendríamos que cablear todos los circuitos con cable de 6 mm, y tu instalación valdría casi 4 veces más en cableado, dejando a parte que sería ilegal desde todos los puntos de vista... :lol:


NaCLU2
Imagen
la ambición puede ser la última consecuencia del fracaso
Oscar Wilde
 
miguel54
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 2
Registrado: 21 Nov 2012, 14:04
Ubicación: Madrid

Re: Salta automático cuando funciona el horno y microoondas

22 Nov 2012, 08:50

Gracias por la explicación.