Buenos días a todos,

Antes de nada saludaros a todos ya que soy nuevo en el foro.

Me gustaría haceros un par de preguntas respecto a los suministros de emergencia (ya he mirado varios temas del foro y no me ha quedado claro).

1. Los suministros de emergencia a cubrir por el suministro de socorro (o reserva si procede) aparte del alumbrado de emergencia, ¿son a criterio del proyectista? Eso es lo que he deducido del REBT ya que no deja nada claro (ascensores, ventilación de escaleras de evacuación, grupo pci)

2. Respecto a las luces de emergencia ¿Con la autonomía de la batería que llevan incluida no sería suficiente para cumplir con los requisitos, o la alimentáis también desde el suministro de socorro (o reserva si procede)? Lo digo para ahorrarme una línea extra de alimentación en cada cuadro de iluminación.

Saludos

Jorge


 
Avatar de Usuario
El Anchoa

Re: suministros de emergencia

21 Jul 2010, 16:09

Creo recordar que, como tu bien dices, las zonas o circuitos a cubrir por el suministro secundario corre a cargo del proyectista, pero depende del tipo de instalación el REBT te obliga a cubrir un mínimo de potencia con dicho suministro. Creo recordar que en pública concurrencia es un 40%.

Al segundo punto, lo más lógico es que los equipos autónomos estén alimentados desde el suministro secundario, al igual que el alumbrado o parte de él.

Un saludo.


 
Senyo_elec
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 72
Registrado: 22 Sep 2010, 21:18

Re: suministros de emergencia

22 Sep 2010, 21:26

esto va por porcentajes:
suministro de socorro un 15% de la potencia total
suministro de reserva 25% del total
suministro duplicado debe de mantener mas de un 50 % del total