Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..

Bienvenido a foroelectricidad.com.

Somos una comunidad de profesionales y aficionados al mundo de la electricidad.

Para participar, puedes registrarte en la comunidad y en pocos clicks podrás disfrutar de todas las características del foro. También te recomendamos que te pases por las Normas del foro, y si tienes alguna duda del funcionamiento del mismo puedes consultar el FAQ o ponerte en contacto con nosotros.

El Equipo de Foroelectricidad.com

Reglas del Foro
Nota importante:

Toda ayuda aportada por otros usuarios es meramente informativa. Por favor, si no dominas la electricidad busca la ayuda de un profesional para evitar accidentes.
 
overclocking83
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 21
Registrado: 02 Jul 2011, 14:35

Interruptor automático diferencial 20a

08 Ene 2013, 20:14

Hola,

Necesito un interruptor automático diferencial de 20a, se que existen pero nose donde podria comprar. Alguien me puede decir donde podria conseguir alguno.

Gracias de antemano.

Un saludo


 
sacra
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 482
Registrado: 29 Ene 2012, 11:02

Re: Interruptor automático diferencial 20a

08 Ene 2013, 20:21

overclocking83 escribió:
Hola,

Necesito un interruptor automático diferencial de 20a, se que existen pero nose donde podria comprar. Alguien me puede decir donde podria conseguir alguno.

Gracias de antemano.

Un saludo


Yo no los he visto nunca.
Compra uno de 25 A y asunto resuelto.
Lo importante es que sea de la sensibilidad adecuada.
Un saludo Sacra.


 
overclocking83
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 21
Registrado: 02 Jul 2011, 14:35

Re: Interruptor automático diferencial 20a

08 Ene 2013, 20:35

con un cable de 4mm2 disparara correctamente un difrencial de 25a frente a sobrecargas y sobreintensidades??


 
Avatar de Usuario
Blaustrares
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 16
Registrado: 11 Ago 2012, 01:28
Ubicación: Barcelona

Re: Interruptor automático diferencial 20a

08 Ene 2013, 22:22

El diferencial te protege frente a fugas, su objetivo no es protegerte de sobrecargas y sobreintensidades, para eso están los magnetotérmicos y fusibles.

Tal como dice Sacra, lo importante en un diferencial es que sea de la sensibilidad adecuada, en el caso de una vivienda 30mA, en cuanto a la intensidad del diferencial, lo único a tener en cuenta es que sea de mayor o igual valor, que el magnetotérmico de la linea a proteger.

Un saludo.


“Las ideas se encienden unas con otras como las chispas eléctricas." Johann Jakob Engel.
 
isaias1970
Usuario intermedio
Usuario intermedio
Mensajes: 129
Registrado: 07 Sep 2012, 04:31
Ubicación: Albacete

Re: Interruptor automático diferencial 20a

09 Ene 2013, 10:46

no existen de 20 tienes que pner uno de 25


 
overclocking83
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 21
Registrado: 02 Jul 2011, 14:35

Re: Interruptor automático diferencial 20a

09 Ene 2013, 15:17

Muchas gracias a todos, pondre el de 25a y listo.

Saludos.


 
electriservi
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Mensajes: 328
Registrado: 05 Ago 2012, 22:49
Ubicación: Valencia
Ubicación: valencia
Contactar:

Re: Interruptor automático diferencial 20a

10 Ene 2013, 20:02