BOMBAS CONTRAINCENDIOS

30 Nov 2009, 22:10

¿SABÉIS SI EXISTE ALGUNA PRESCRIPCIÓN PARTICULAR, O ALGUNA NORMA EN CONCRETO DONDE DIGA QUE LOS GRUPOS DE PRESIÓN PARA EL SISTEMA CONTRAINCENDIOS NO TIENEN QUE LLEVAR PROTECCIÓN DIFERENCIAL?
DA LA IMPRESIÓN QUE LOS MONTADORES DE ESTOS SISTEMAS Y LOS ELÉCTRICOS NO NOS PONEMOS DE ACUERDO.
GRACIAS.


 
Raulito
Moderador
Moderador
Mensajes: 808
Registrado: 11 Nov 2009, 19:18
Ubicación: Madrid
Contactar:

Re: BOMBAS CONTRAINCENDIOS

04 Dic 2009, 16:20

Hola compañero, mira el siguiente fragmento:

"En los locales de pública concurrencia, la bomba de protección de incendios, cuando su potencia sea igual o superior a 5'5 CV, estará dotada de arrancador estrella-triángulo y en el circuito eléctrico de alimentación de la misma, para su protección, se instalará un interruptor magneto-térmico con curva de desconexión como mínimo de 7 a 10 veces la intensidad nominal, así como un interruptor diferencial para protección de contactos indirectos debidamente calibrado."

Está sacado de una ordenanza municipal que fue aprobada en Zaragoza en 1998. He mirado mucho en Internet y no he encontrado ningún sitio que indique que que esté permitido que estos equipos no tengas que poseer esta protección.

Te dejo el pdf completo por si le quieres echar un vistazo.
Adjuntos
ordenanza_zaragoza.pdf
(137.15 KiB) Descargado 981 veces


 
Avatar de Usuario
J.A.
Usuario habitual
Usuario habitual
Autor del tema
Mensajes: 208
Registrado: 12 Nov 2009, 08:39

Re: BOMBAS CONTRAINCENDIOS

05 Dic 2009, 09:46

RAÚL MUCHAS GRACIAS; COMO SIEMPRE ESPECTACULAR.
ESTOS MAÑOS SON LA LECHE. DE TODAS FORMAS ME MOSQUEA EL AÑO EN QUE ESTÁ PUBLICADO (HACE YA MÁS DE 10 AÑOS). NO OBSTANTE CREO QUE LOS MONTADORES DE INCENDIOS AL FINAL, TENDRÁN QUE ACEPTAR EN REGLAMENTO DE B.T.
MUCHAS GRACIAS, CHAO.