Hola. Quería exponer en el foro un tema que me ha surgido al realizar un proyecto de un transformador intemperie sobre poste. Es sobre la conexión o no conexión de las pat-protección (herrajes) y pat-servicio (neutro).
Indicaciones RCE (Reglamento de centrales eléctricas y centros de transformación) (solo las que interesan a mí instalación TI sobre poste):
-RCE punto 13.6.3. Las pat de protección y servicio deberán interconectarse, constituyendo una instalación de tierra general.
-RCE punto 13.6.3. Se preverán tierras separadas cuando salgan líneas fuera de la instalación general (punto 13.7.7.1).
El transformador intemperie es particular, no de compañia. Desconozco todavía el tipo de receptor.
Si el receptor fuese un motor instalado en las proximidades del TI, y las líneas de bt no salen del recinto del transformador, CONECTARÉ las puestas a tierra de protección y servicio (Tierra general).
Si el receptor es el alumbrado de una nave, ubicada a unos metros de distancia del TI, NO CONECTARÉ las pat (Tierras independientes), ya que existe peligro de que el neutro transmita tensiones peligrosas.
En los centros de transformación de compañía (distribución) donde las líneas de bt salen del recinto del transformador, siempre las tierras son independientes.
Me surge una pregunta. Si tengo el TI sobre poste, junto a la acometida de bt que va a alimentar, y de esta acometida sale la derivación individual que alimentará a una nave de 50 m de longitud ¿Podría conectar las tierras? Creo que no, porque si se produce un defecto en una fase de la instalación de A.T., el fusible del cuadro de bt o el de la acometida de la fase dañada saltará, pero el neutro de toda la instalación se pondrá a la tensión de AT, y puede aparecer al otro lado de la nave la tensión de at (defecto) a través del neutro de la instalación. ¿esto es correcto?
Me he explicado como he podido. Agradeceria cualquier comentario o corrección.
Muchas gracias y un saludo.




