Mejoras necesarias en un cuarto de contadores según Iberdrol

19 Nov 2013, 14:17

Hola amigos.

Tengo la siguiente duda:

Me llego una carta diciéndome que tengo las siguientes deficiencias que debo de cambiar en mi cuarto de contadores:

-Centralización de contadores: -No dispone de interruptor general de maniobra.
-Local no exclusivo para contadores eléctricos.
-Caja general de protección: no tiene.

En mi caso soy una vivienda para dos usuarios (Mi vivienda y mi carpintería) desde el mismo lugar. Que como observo en RBT según la ITC 12 PUNTO 2.2. Colocación de contadores para dos usuarios alimentados desde mismo lugar, viendo el esquema se prescinde tanto de la CGP como del IGM que es lo que me exigen. ¿Que opináis?

En cuanto la colocación del contador esta en un pequeño cuarto pero viendo la ITC 16 punto 2.1. cumplo la fácil lectura, acceso y garantías de seguridad que es lo que se exige.

Mil gracias al que me asegure que estoy en lo cierto.Para contactar con la distribuidora.

Saludos!


 
Avatar de Usuario
D4V1D

Re: Mejoras necesarias en un cuarto de contadores según Iber

19 Nov 2013, 19:37

Para dos contadores no hace falta un cuarto de uso exclusivo:

ITC BT 16 "Cuando el número de contadores centralizados sea superior a 16, será obligatorio disponer de un local en el edificio para la ubicación de la concentración."

En lo que sí estoy de acuerdo es en instalar una CGP, ya que aumentaría la protección de la acometida.

Tu cuadro de contadores esta bien conservado?

Saludos


 
elcharlie13
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 2
Registrado: 19 Nov 2013, 14:02
Ubicación: Alicante

Re: Mejoras necesarias en un cuarto de contadores según Iber

19 Nov 2013, 22:01

Gracias D4V1D

Cuelgo unas fotos de los contadores.

https://imageshack.com/i/17phbhj

https://imageshack.com/i/eukw5lj

https://imageshack.com/i/npn5z8j

https://imageshack.com/i/0v6vi1j

https://imageshack.com/i/jmf48nj

En cuanto a la caja general de protección y el interruptor general de maniobra estaría obligado a ponerlo, porque según veo en el esquema 2.2.1 de http://www.electricosonline.com/Privado/Reglamentos/REBT/BT12.htm no haría falta, no???


Gracias de antemano otra vez

Saludos!!


 
Avatar de Usuario
D4V1D

Re: Mejoras necesarias en un cuarto de contadores según Iber

19 Nov 2013, 23:30

La CGP si que tienes que ponerla, por que es por seguridad. Tienes una línea derivada (acometida/LGA) de la red de la compañía y esta va directa al embarrado. De lo que se trata es de proteger con fusibles este tramo de cable.

El interruptor de corte, sinceramente, yo no le veo mucho sentido. Pero si te lo exigen y no has podido escaquearte, lo tendrás que poner.

Lo del local exclusivo puedes solucionarlo tapándolo con un armario.

Saludos


 
Avatar de Usuario
juganett
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 929
Registrado: 18 Abr 2011, 07:31
Ubicación: Denia
Contactar:

Re: Mejoras necesarias en un cuarto de contadores según Iber

20 Nov 2013, 07:17

Hola elcharlie13, tal como yo lo veo el problema no es que tengas uno, dos o mas suministros, es que no cumples con la normativa de Iberdrola.

En principio, para uno o dos suministros no te hace falta CGP y Seccionador General. El tema es que tendrías que tener montada una CPM-3 D2/2 (M o I) en caso de suministros monofásicos homologada por la compañía distribuidora y tenerla en la calle (fachada), con acceso de la compañía sin tener que entrar en tu casa. También está el hecho de que tu tienes uno de los suministros trifásicos y no he visto que la compañía tenga una CPM homologada, puede que ahora con los nuevos contadores si.

Tal como lo tienes montado tienes una cosa mixta ya que tienes el equipo montado en un cuarto propiedad privada al que tiene que acceder la compañía con tu permiso y dos suministros. Como Iberdrola no se quiere pillar las manos se coge a lo que le interesa, que es cogerlo como una centralización de contadores en toda regla y por supuesto te piden lo que te piden, que en parte es delimitar la responsabilidad de la compañía con la CGP, por supuesto con acceso desde la calle y maqueando tu centralización con un corte general.

Por lo que veo en la foto lo tienes preparado para tres suministros, aunque solo tienes en uso 2. También hay que ver como se dio de alta, ya que en muchos casos se da de alta como dos viviendas y servicios generales y aunque solo tengas dos suministros contratados tienes posibilidad de un tercero.

En fin, que te puedes pelear con ellos, de hecho lo puedes dejar así y no creo que te corten el suministro. Simplemente lo han hecho para abrir un expediente que les exculpe de responsabilidades en caso de pasar algo, que Dios no quiera. Es un arma que en caso de siniestro les puede servir a las aseguradoras para no cumplir con el pago de los daños.

Ten en cuenta que el RBT no es la única biblia ya que en caso de suministros le da autoridad a las distribuidoras para mejorarlo y exigir el cumplimiento de sus particularidades.
Un saludo.


En preguntar lo que sabes el tiempo no has de perder y a preguntas sin respuesta, ¿quién te puede responder?

http://juganett.blogspot.com/