Hola a todos, necesito calcular
a- intensidad de cortocircuito en los cables de puesta a tierra y cortocircuito colocadas en bornas del primario del transformador, considerando en los bornes de conexion la potencia de cortocircuito de Pcc=350 MVA
B- Intensidad de cortocircuito en bornes del secundario( puesta a tierra y cortocircuito en el lado de baja tension) considerando solamente la impedancia del transformador, estando alimentado el transformador por el lado del primario a al tension nominal de 20 KV
c- calcular la intensidad de cortocircuito en bornes del primario del transformador(puesta a tierra y en cortocircuito en el lado de alta) considerando unicamente la impedancia del transformador estando el transformador realimentado desde el lado de baja tension (400 v)
S = 500 KVA
Up =20 KV
Ucc = 4.05%
Pcc (segun la compañia) 350 MVA
Mis dudas son
a- la Icc en los cables de puesta atierra y cortocircuito es la misma que en bornas, si es asi el calculo seria Iccp=Scc/(1.732 x Up) teniendo en cuenta Scc= 350 MVA
b- como calculo la impedancia del transformador
c- Lo mismo que antes, pero no se en que afecta la realimentacion
GRACIAS DE ANTEMANO
TRAKER422 (18 AÑOS + 22 AÑOS DE EXPERIENCIA EN LA VIDA ¡¡¡¡¡¡¡ UN CHAVAL¡¡¡¡¡¡)