Tengo una vivienda con un pequeño taller y cada una con su contrato.
Vivienda 5,75kW monofasico y taller 6,92kW trifasico cada una con su modulo de contador separado.
[attachment=-1]uploadfromtaptalk1395684657419.jpg[/attachment]
El cliente quiere ahorrar en las facturas y mantener el taller disponible por si salen posibles trabajos. En la vivienda alcanza de consumo máximo al año bimensual unos 500kWh y el taller unos 20kWh sin cargas de trabajo.
Mi idea es de dar de baja la vivienda y desde el cuadro del taller llevar una línea trifasica de 6 mm2 al cuadro de la vivienda.
Tiene 8 circuitos la casa, dos diferenciales y el ICP actual.
[attachment=-1]uploadfromtaptalk1395685183815.jpg[/attachment]
Pienso eliminar los diferenciales y el ICP y montar un IGA 4P 25A seguido de un ID 4P 25A 30mA
y equilibrar los circuitos por cada fase.
[attachment=-1]uploadfromtaptalk1395685672505.jpg[/attachment]
La línea de la vivienda alimentarla de la entrada del IGA del cuadro del taller.
Este es mi plan de trabajo si puedo mejorar algo estoy a tiempo. Llevo más de 4 años que no trabajo intensamente las protecciones y estoy con cierta duda de si se me escapa algun concepto.
Un saludo.