Hola, me surge una duda que queria comentar, imaginemos un cuadro de control de motores en el cual tenemos un interruptor general con su bobina de emision conectada a un rele diferencial que lleva su toroidal con las 3 fases y el neutro. Este rele diferencial he visto que en ocasiones se alimentan despues del interruptor general y en otros cuadros antes del interruptor general.
La duda, que montaje es el correcto ? tecnicamente los dos cuadros tienen proteccion diferencial, pero en el que esta alimentado antes del general si se produce un disparo sabemos si se ha producido por sobreintensidad o por fallo diferencial ya que ante el disparo seguimos teniendo alimentado el rele diferencial y podemos ver si ha sido el , el que ha producido el disparo.
En el otro caso ante el disparo el rele diferencial se queda sin corriente y no sabemos si ha sido por sobreintensidad o por fuga.
En los cuadros que los alimentan antes he visto que los suelen proteger con un magnetotermico curva c de 10A y un diferencial 30mA desde fase y neutro. ¿es correcto esta proteccion viniendo directa de la linea de entrada del int.general de 300 o 400A o bien 600A etc,? ante un cortocircuito o fallo del magneto se podrian fundir los cables siendo de una seccion de 1,5 o 2,5 como maximo?
que opinais?
Saludos,