Fsanro8
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 7
Registrado: 30 Jun 2015, 17:38
Ubicación: A Coruña

D-Power

02 Jul 2015, 11:06

Buenos dias a todos:
leyendo los requisitos de un aparato electrico encuentro lo siguiente:
- I requirida 63 A
- 440 V
- Trifásica
- D-power
Pues bien, nunca oí eso de D-Power, si alguien tiene una idea de a que puede hacer referencia me seria de gran ayuda lo compartiese. Muchas gracias.


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: D-Power

02 Jul 2015, 12:43

leyendo los requisitos de un aparato electrico encuentro lo siguiente:
- I requirida 63 A
- 440 V
- Trifásica
- D-power
Pues bien, nunca oí eso de D-Power, si alguien tiene una idea de a que puede hacer referencia me seria de gran ayuda lo compartiese. Muchas gracias.


Supongo que se refiere a Delta power, o sea conexión en triángulo. Pon unas fotos del manual y saldremos de dudas


Un saludo


 
Fsanro8
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 7
Registrado: 30 Jun 2015, 17:38
Ubicación: A Coruña

Re: D-Power

02 Jul 2015, 12:48

Yo quiero entender que es eso, no dispongo de manual, fue a tráves de correo electrónica. Muchas gracias, de todos modos, cuando sepa a ciencia cierta que me piden ya resolveré la incógnita por aquí.


 
Avatar de Usuario
Bombilla
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 3185
Registrado: 28 Dic 2014, 03:06
Ubicación: Barcelona

Re: D-Power

02 Jul 2015, 17:21

Seguramente significa que solo necesita las 3 fases para funcionar, sin el neutro. Eso no significa que el transformador de red pueda ser en estrella o en triángulo, pues las 3 fases siguen siendo trifasica de 440V.
Saludos