Conexionado tierra

03 Mar 2016, 22:39

Buenas a todos amigos,

Soy nuevo en el foro, he estado leyendo post pero no encuentro nada relacionado con las conexiones a tierra.

En el trabajo han instalado una máquina de 75 kW, que esta alimentada desde un generador eléctrico de gasolina.
Desde el generador van 3 fases + neutro al cuadro de la máquina, pero desde la máquina han tirado el tierra a la tierra de la nave.
Midiendo entre neutro y tierra en el cuadro de la nave me dan 33 v. ¿Alguien sabe de donde puede venir este defecto?
¿Quizás instalando un conductor de tierra, a la pica del generador eléctrico se podría evitar esta tensión?

Saludos, y gracias por leerme.


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Conexionado tierra

04 Mar 2016, 06:26

Soy nuevo en el foro, he estado leyendo post pero no encuentro nada relacionado con las conexiones a tierra.

En el trabajo han instalado una máquina de 75 kW, que esta alimentada desde un generador eléctrico de gasolina.
Desde el generador van 3 fases + neutro al cuadro de la máquina, pero desde la máquina han tirado el tierra a la tierra de la nave.
Midiendo entre neutro y tierra en el cuadro de la nave me dan 33 v. ¿Alguien sabe de donde puede venir este defecto?
¿Quizás instalando un conductor de tierra, a la pica del generador eléctrico se podría evitar esta tensión?


Estas mezclando 2 sistemas diferentes, de ahí que la lectura sea dispar. Lo primero que debes hacer es comprobar
el voltaje entre el neutro y su aterramiento en el propio generador. Y si resulta correcto ya obras en consecuencia
para hacer la equipotencialidad entre las tierras de la instalación. Pero ojo al dato que eso puede transferir tensiones
no deseadas. Habría que ver cómo está realizada el resto de la alimentación de esa nave y sus P.A.T...

Un saludo