Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..

Bienvenido a foroelectricidad.com.

Somos una comunidad de profesionales y aficionados al mundo de la electricidad.

Para participar, puedes registrarte en la comunidad y en pocos clicks podrás disfrutar de todas las características del foro. También te recomendamos que te pases por las Normas del foro, y si tienes alguna duda del funcionamiento del mismo puedes consultar el FAQ o ponerte en contacto con nosotros.

El Equipo de Foroelectricidad.com

Reglas del Foro
Nota importante:

Toda ayuda aportada por otros usuarios es meramente informativa. Por favor, si no dominas la electricidad busca la ayuda de un profesional para evitar accidentes.
 
bhen
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 2
Registrado: 30 Ene 2016, 13:06
Ubicación: Albacete

automatico no funciona

08 May 2016, 22:59

Hola, tengo un problema con el cuadro electrico de mi piso.
Resulta que hoy de noche cuando estabamos viendo la tele de repente se ha bajado el automatico que tiene las luces del piso. Solo el de las luces, el resto el de los electrodomesticos y enchufes que estan en otros automaticos funciona bien.
Es decir de los 4 automaticos que hay solo uno permanece abajo.
Otras veces si habia un cortocircuito al subir saltaba y bajaba otra vez. Pero ahora es distinto, si lo subo es como si no enganchase en la parte de arriba, no suena ni hace nada, segun subo se baja. He desconectado todo aparato para probarlo.
Lo llebo apagado unas horas para que se enfriase pero nada, ese no parece que haga nada al subirlo, parece como que esta roto.
Alguna idea de que le pasa? De momento estoy tirando con el resto de enchufes, incluso del que salto he quitado los aparatos y puesto en otros y funcionan todos.

Se puede romper sin causa justificada?


 
elnolo3107
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 4
Registrado: 11 May 2016, 19:33
Ubicación: Otra

Re: automatico no funciona

11 May 2016, 20:07

se pueden romper muy facil por un sobreconsumo o un corte. La mejor solución es poner otro que soporte un poco mas de amperes.


 
Avatar de Usuario
Tali
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 909
Registrado: 24 Oct 2014, 21:18
Ubicación: Murcia
Contactar:

Re: automatico no funciona

11 May 2016, 22:10

Hola
No hagas lo que te ha dicho ni en sueños!!! Podria poner en peligro la instalacion

Lo mejor es que lo cambies por otro magnetotermico del MISMO amperaje que el que esta estropeado.
Normalmente se estropean internamente y por ello no rearman

Un saludo


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: automatico no funciona

11 May 2016, 22:39

se pueden romper muy facil por un sobreconsumo o un corte. La mejor solución es poner otro que soporte un poco mas de amperes.


Si la tontura se midiera en amperios tú serías candidato a un cortocircuito. Ya hay que ser ignorante, osado e
inconsciente para aconsejar tal solución :oops:

Un saludo


 
Avatar de Usuario
Bombilla
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 3185
Registrado: 28 Dic 2014, 03:06
Ubicación: Barcelona

Re: automatico no funciona

12 May 2016, 02:12

El amperaje del magnetotérmico va en función de la sección (grosor) de los conductores. Si se permite que pase mas corriente, el cableado se calentará en exceso.
Despues de cambiar el magneto, si en el circuito hay mucha carga, funciona muchas horas caliente o salta, la solución es dividir el circuito en dos.
Saludos


 
Avatar de Usuario
jrsparky
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 11
Registrado: 22 May 2012, 23:57
Ubicación: Alicante

Re: automatico no funciona

01 Jun 2016, 15:23

Cuanto ingeniero. Antes de cambiar el magnetotermico habrá que comprobar si està roto ¿no? ¿Como podeis asegurar que no tiene un corto en el circuito y por eso no se rearma?
Lo primero que tienes que hacer es apagar todos los interruptores para asegurarte de que no tienes alguna lampara encendida que pueda tener un cortocircuito en algún casquillo y si con todos los interruptores apagados sigues sin poder rearmar el magnetotermico, entonces cambialo pero siempre del mismo valor, no dejarlo sin él ni poner de mas amperaje como ha dicho algún inconsciente.

Enviado desde mi 2014811 mediante Tapatalk


 
Avatar de Usuario
Randomize
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 783
Registrado: 23 Oct 2014, 12:25
Ubicación: Sevilla

Re: automatico no funciona

01 Jun 2016, 20:05

jrsparky escribió:
Cuanto ingeniero. Antes de cambiar el magnetotermico habrá que comprobar si està roto ¿no? ¿Como podeis asegurar que no tiene un corto en el circuito y por eso no se rearma?
Lo primero que tienes que hacer es apagar todos los interruptores para asegurarte de que no tienes alguna lampara encendida que pueda tener un cortocircuito en algún casquillo y si con todos los interruptores apagados sigues sin poder rearmar el magnetotermico, entonces cambialo pero siempre del mismo valor, no dejarlo sin él ni poner de mas amperaje como ha dicho algún inconsciente.

Enviado desde mi 2014811 mediante Tapatalk


Vaya ya tenemos por aquí, otro que le costaba estudiar... eso por un lado y por el otro ¿y si el corto esta en los cables antes de los interruptores?
Así que antes de escribir así ,estudia un poco.


 
Avatar de Usuario
jrsparky
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 11
Registrado: 22 May 2012, 23:57
Ubicación: Alicante

Re: automatico no funciona

01 Jun 2016, 20:47

Randomize escribió:
jrsparky escribió:
Cuanto ingeniero. Antes de cambiar el magnetotermico habrá que comprobar si està roto ¿no? ¿Como podeis asegurar que no tiene un corto en el circuito y por eso no se rearma?
Lo primero que tienes que hacer es apagar todos los interruptores para asegurarte de que no tienes alguna lampara encendida que pueda tener un cortocircuito en algún casquillo y si con todos los interruptores apagados sigues sin poder rearmar el magnetotermico, entonces cambialo pero siempre del mismo valor, no dejarlo sin él ni poner de mas amperaje como ha dicho algún inconsciente.

Enviado desde mi 2014811 mediante Tapatalk


Vaya ya tenemos por aquí, otro que le costaba estudiar... eso por un lado y por el otro ¿y si el corto esta en los cables antes de los interruptores?
Así que antes de escribir así ,estudia un poco.

Pues si el corto está antes de los interruptores lo mejor que puede hacer es llamar a alguien que haya estudiado como tú porque no creo que sea una labor a dejar en manos de gente sin conocimiento como yo, no vaya a ser que descubramos cómo se busca desconectando derivaciones en las cajas y te quitemos el trabajo que tanto te has ganado con tus estudios.
Yo solo he querido facilitarle las cosas dándole directrices de búsqueda de cosas que puede buscar él de una manera sencilla dado que el resto entiendo que por el conocimiento eléctrico que aparenta debería dejarlo en manos de un profesional.

Enviado desde mi 2014811 mediante Tapatalk


 
Avatar de Usuario
Randomize
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 783
Registrado: 23 Oct 2014, 12:25
Ubicación: Sevilla

Re: automatico no funciona

01 Jun 2016, 23:11

jrsparky escribió:

Pues si el corto está antes de los interruptores lo mejor que puede hacer es llamar a alguien que haya estudiado como tú porque no creo que sea una labor a dejar en manos de gente sin conocimiento como yo, no vaya a ser que descubramos cómo se busca desconectando derivaciones en las cajas y te quitemos el trabajo que tanto te has ganado con tus estudios.
Yo solo he querido facilitarle las cosas dándole directrices de búsqueda de cosas que puede buscar él de una manera sencilla dado que el resto entiendo que por el conocimiento eléctrico que aparenta debería dejarlo en manos de un profesional.


Me parece muy bien que quieras ayudar,también lo suelo hacer,(ahora menos que antes por motivos familiares ineludibles)pero la próxima vez el sarcasmo te lo puedes guardar.
No vaya a ser que te den otro ZAS en toda la boca

Saludos